JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Motioncontroller, Endstufen, mechanische/induktive Endschalter etc.
BasCNC
Beiträge: 8
Registriert: 22.03.2024, 16:03

JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von BasCNC » 24.03.2024, 12:05

Hallo,

ich bin gerade dabei meine IHSV57-30-18-36-21-38 anzuschließen, hat jemand erfahrung mit der Verkabelung an einer csmio ip-m ? Kann ich die Ausgansspannung von 24V der csmio direkt an die ena+ bzw. ena- des JMC Servos anschließen? Ist ein Wiederstand nötig oder empfehlenswert?

Danke und Grüße
Bernhard

Anton
Beiträge: 218
Registriert: 13.08.2020, 12:34

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von Anton » 24.03.2024, 13:36

Moin Bernhard,

3-5k Widerstand wird benötigt - siehe Anschlussplan.
Ich verwende Netzwerkkabel, deshalb stehen die Farben der Adern im Anschlussplan.

VG Anton
Dateianhänge
AnschlussplanJMC.jpg
DIY Fräse Mineralguss-ALU / simCNC-CS-Lab / CSMIO-IP-M / JMC-Servos / GDK80-12Z-2.2 - Spindel
https://www.youtube.com/@boessi

BasCNC
Beiträge: 8
Registriert: 22.03.2024, 16:03

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von BasCNC » 24.03.2024, 13:43

Hallo Anton,

super danke Dir, den löte ich dann einfach in die Leitung möglichst in Motornähe?

Grüße
Bernhard

Anton
Beiträge: 218
Registriert: 13.08.2020, 12:34

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von Anton » 24.03.2024, 13:49

Bei mir sitzt der Widerstand im Schaltschrank, also nahe der IP/M. Die Leitungen gehen auf die drei Buchsen (X,Y,Z) im Schaltschrank und von dort geht ein 2-4m langes Netzwerk-Kabel zum Motor. Der Widerstand ist ja nur zur Strombegrenzung da. Output 0 geht bei mir über den Widerstand an alle 3 Buchsen und somit an alle 3 Motoren - also nur ein Ausgang (Output 0) für alle Motoren!

Ich lege Dir mal meine Belegungen in den Anhang.
VG
Dateianhänge
IMG_20240324_135700.jpg
IMG_20240324_135647.jpg
DIY Fräse Mineralguss-ALU / simCNC-CS-Lab / CSMIO-IP-M / JMC-Servos / GDK80-12Z-2.2 - Spindel
https://www.youtube.com/@boessi

BasCNC
Beiträge: 8
Registriert: 22.03.2024, 16:03

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von BasCNC » 24.03.2024, 14:24

Danke für die schnelle Info, dann nehme ich den Wiederstand auch in den Steuerungskasten. Hast Du alle Motoren ena+ mit den Ausgang 0 verbunden? So sieht es zumindest für mich aus.

Grüße

Anton
Beiträge: 218
Registriert: 13.08.2020, 12:34

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von Anton » 24.03.2024, 15:00

Ja, hatte ich doch auch schon geschrieben.
DIY Fräse Mineralguss-ALU / simCNC-CS-Lab / CSMIO-IP-M / JMC-Servos / GDK80-12Z-2.2 - Spindel
https://www.youtube.com/@boessi

BasCNC
Beiträge: 8
Registriert: 22.03.2024, 16:03

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von BasCNC » 24.03.2024, 17:49

Sorry, jetzt habe ich es auch gesehen. Ich hatte mich gleich in den Anhang vertieft

Danke Dir noch mal, ich werde es auch so machen.

Anton
Beiträge: 218
Registriert: 13.08.2020, 12:34

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von Anton » 24.03.2024, 18:10

Alles gut!
Viel Erfolg beim Aufbau der Steuerung.
Verwendest Du auch simCNC?
Was für eine Maschine steuerst du mit der IP/M (Eigenbau/Bausatz/...)?
VG
DIY Fräse Mineralguss-ALU / simCNC-CS-Lab / CSMIO-IP-M / JMC-Servos / GDK80-12Z-2.2 - Spindel
https://www.youtube.com/@boessi

BasCNC
Beiträge: 8
Registriert: 22.03.2024, 16:03

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von BasCNC » 24.03.2024, 20:30

Ja simCNC, ich habe ein Isel Gestell ca. 600x900 Verfahrweg gebraucht (ohne Motoren und Steuerung) gekauft und baue es neu auf. Mal schauen wann es die ersten Fräsversuche gibt.

Grüße

Emmax
Beiträge: 122
Registriert: 19.02.2021, 07:42

Re: JMC Servos 24V an ena+ / ena-

Beitrag von Emmax » 18.06.2024, 08:28

Anton hat geschrieben:
24.03.2024, 13:36
Moin Bernhard,

3-5k Widerstand wird benötigt - siehe Anschlussplan.
Ich verwende Netzwerkkabel, deshalb stehen die Farben der Adern im Anschlussplan.

VG Anton
Hallo Anton,

im Datenblatt der JMC CL Stepper finde ich den Hinweis, dass auch die Step/Dir Signale mit einem Widerstand versehen werden müssen. Auf der Abbildung wird aber lediglich das ENA-Signal mit einem Widerstand versehen. Was verstehe ich nicht? Bisher habe ich immer mit 5V Steuerungssignalen gearbeitet und brauchte keine Widerstände.